1A432040  熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)质量要求和验收规定
1A432041  原材料及成品进场的要求

   4.2.1,  4.3.1,  4.4.1。

4  原材料及成品进场
   4.2  钢 材
   Ⅰ 主控项目
4.2.1  钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

    4.3  焊接材料
Ⅰ 主控项目
4.3.1  焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

    4.4  连接用紧固标准件
     Ⅰ 主控项目
4.4.1  钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

条文说明:
4.2.1  近些年,钢铸件在钢结构(特别是大跨度空间钢结构)中的应用逐渐增加,故对其规格和质量提出明确规定是完全必要的。另外,各国进口钢材标准不尽相同,所以规定对进口钢材应按设计和合同规定的标准验收。本条为强制性条文。
4.3.1  焊接材料对焊接质量的影响重大,因此,钢结构工程中所采用的焊接材料应按设计要求选用,同时产品应符合相应的国家现行标准要求。本条为强制性条文。
4.4.1—4.4.3  高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力(预拉力)是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素,也是施工的重要依据,因此要求生产厂家在出厂前要进行检验,且出具检验报告,施工单位应在使用前及产品质量保证期内及时复验,该复验应为见证取样、送样检验项目。4.4.1条为强制性条文。

1A432042  钢结构焊接工程的要求
   5.2.2,  5.2.4,  5.2.6。

5.2  钢构件焊接工程
Ⅰ 主控项目
5.2.2  焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。
5.2.4  设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323的规定。
   焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T 3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。
   一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:检查超声波或射线探伤记录。
   表5.2.4  一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

5.2.6  焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。
   检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于l条;每条检查1处,总抽查数不应少于10处。
   检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。

条文说明:
5.2.2  在国家经济建设中,特殊技能操作人员发挥着重要的作用。在钢结构工程施工焊接中,焊工是特殊工种,焊工的操作技能和资格对工程质量起到保证作用,必须充分予以重视。本条所指的焊工包括手工操作焊工、机械操作焊工。从事钢结构工程焊接施工的焊工,应根据所从事钢结构焊接工程的具体类型,按国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81等技术规程的要求对施焊焊工进行考试并取得相应证书。
5.2.4  根据结构的承载情况不同,现行国家标准《钢结构设计规范》GBJ 17中将焊缝的质量为分三个质量等级。内部缺陷的检测一般可用超声波探伤和射线探伤。射线探伤具有直观性、一致性好的优点,过去人们觉得射线探伤可靠、客观。但是射线探伤成本高、操作程序复杂、检测周期长,尤其是钢结构中大多为T形接头和角接头,射线检测的效果差,且射线探伤对裂纹、未熔合等危害性缺陷的检出率低。超声波探伤则正好相反,操作程序简单、快速,对各种接头形式的适应性好,对裂纹、未熔合的检测灵敏度高,因此世界上很多国家对钢结构内部质量的控制采用超声波探伤,一般已不采用射线探伤。
   随着大型空间结构应用的不断增加,对于薄壁大曲率T、K、Y 型相贯接头焊缝探伤,国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81中给出了相应的超声波探伤方法和缺陷分级。网架结构焊缝探伤应按现行国家标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法))JBJ/T 3034.1和《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T 3034.2的规定执行。
   本规范规定要求全焊透的一级焊缝100%检验,二级焊缝的局部检验定为抽样检验。钢结构制作一般较长,对每条焊缝按规定的百分比进行探伤,且每处不小于200mm的规定,对保证每条焊缝质量是有利的。但钢结构安装焊缝一般都不长,大部分焊缝为梁一柱连接焊缝,每条焊缝的长度大多在250~300mm之间,采用焊缝条数计数抽样检测是可行的。
5.2.6  考虑不同质量等级的焊缝承载要求不同,凡是严重影响焊缝承载能力的缺陷都是严禁的,本条对严重影响焊缝承载能力的外观质量要求列入主控项目,并给出了外观合格质量要求。由于一、二级焊缝的重要性,对表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤应有特定不允许存在的要求,咬边、未焊满、根部收缩等缺陷对动载影响很大,故一级焊缝不得存在该类缺陷。

例题:设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,一级焊缝内部缺陷超声波探伤比例为(    )。
   A.100%    B.80%
   C.50%     D.20%
答案:A

1A432043  紧固件连接工程的要求
   6.3.1,  6.3.5,  6.3.6,  6.3.7,  6.3.8。

6.3  高强度螺栓连接
   Ⅰ  主控项目
6.3.1  钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。
   检查数量:见本规范附录B。
   检验方法:检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。
   Ⅱ  一般项目
6.3.5  高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2—3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露l扣或4扣。
   检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于l0个。
   检验方法:观察检查。
6.3.6  高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,除设计要求外摩擦面不应涂漆。
   检查数量:全数检查。
   检验方法:观察检查。
6.3.7  高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径)。
   检查数量:被扩螺栓孔全数检查。
   检验方法:观察检查及用卡尺检查。
6.3.8  螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。
   检查数量:按节点数抽查5%,且不应少于10个。
   检验方法:普通扳手及尺量检查。

条文说明:
6.3  高强度螺栓连接
6.3.1  抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。
   在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。
   除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B要求的批量用3套同材质、同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3套同材质、同处理方法的试件,供安装前复验。
6.3.7  强行穿入螺栓会损伤丝扣,改变高强度螺栓连接副的扭矩系数,甚至连螺母都拧不上,因此强调自由穿入螺栓孔。气割扩孔很不规则,既削弱了构件的有效载面,减少了压力传力面积,还会使扩孔处钢材造成缺陷,故规定不得气割扩孔。最大扩孔量的限制也是基于构件有效载面和摩擦传力面积的考虑。
6.3.8  对于螺栓球节点网架,其刚度(挠度)往往比设计值要弱,主要原因是因为螺栓球与钢管连接的高强度螺栓紧固不牢,出现间隙、松动等未拧紧情况,当下部支撑系统拆除后,由于连接间隙、松动等原因,挠度明显加大,超过规范规定的限值。

例题:螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于(    ),其中d为螺栓直径。
   A.1.Od    B.1.1d
   C.1.2d    D.1.3d
答案:A

1A432044  单层钢结构安装工程要求

   l0.2.2,  10.2.3,  10.2.5。

    10.2  基础和支承面
    Ⅰ  主控项目
10.2.2  基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表10.2.2的规定。
   检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
   检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。
   表10.2.2  支承面、地脚螺栓(锚桂)位置的允许偏差(㎜)

10.2.3  采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
   检查数量:资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
   检验方法:用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。
   表10.2.3  座浆垫板的允许偏差(mm)

Ⅱ  一般项目
10.2.5  地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合表10.2.5的规定。地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护。
   检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
   检验方法:用钢尺现场实测。
   表10.2.5  地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差(mm)

条文说明:
    10  单层钢结构安装工程
    10.2  基础和支承面
10.2.3  考虑到座浆垫板设置后不可调节的特性,所以规定其顶面标高0~-3.0mm。

例题:单层钢结构基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面位置标高的允许偏差为(    )。
   A.±5.0mm    B.±3.0mm
   C.0—-5.0mm    D.0—-3.0mm
答案: B

1A432045  多高层钢结构安装工程要求

   11.2.1,  11.3.2,  11.3.5。

11.2  基础和支承面
    Ⅰ  主控项目
11.2.1  建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。
   检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
   检验方法:采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。


    11.3  安装和校正
    Ⅰ  主控项目
11.3.2  柱子安装的允许偏差应符合表11.3.2的规定。
   检查数量:标准柱全部检查;非标准柱抽查10%,且不应少于3根。
   检验方法:用全站仪或激光经纬仪和钢尺实测。


11.3.5  多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5的规定。
   检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
   检验方法:对于整体垂直度,可采用激光经纬仪、全站仪测量,也可根据各节柱的垂直度允许偏差累计(代数和)计算。对于整体平面弯曲,可按产生的允许偏差累计(代数和)计算。

例题:多层钢结构底层柱柱底轴线对定位轴线偏移允许偏差为(    )。
   A.1mm    B.2mm
   C.3mm    D.5mm
答案: C