1A432030  掌握《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)质量要求和验收规定
1A432031  砌体工程施工的基本规定


   3.0.1,  3.0.2,  3.0.5。

3  基本规定
3.0.1  砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。
3.0.2  砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。
表3.0.2    放线尺寸的允许偏差

3.0.5  不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
    1  120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;
    2  过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
    3  宽度小于lm的窗间墙;
    4  砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
    5  梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
    6  设计不允许设置脚手眼的部位。

条文说明:
3.0.1  在砌体工程中,应用合格的材料才可能砌筑出符合质量要求的工程。材料的产品合格证书和产品性能检测报告是工程质量评定中必备的质量保证资料之一,因此特提出了要求。此外,对砌体质量有显著影响的块材、水泥、钢筋、外加剂等主要材料应进行性能的复试,合格后方可使用。
3.0.2  基础砌筑放线是确定建筑平面的基础工作;砌筑基础前校核放线尺寸、控制放线精度,在建筑施工中具有重要意义。
3.0.5  经补砌的脚手眼,对砌体的整体性或多或少会带来不利影响。因此,对一些受力不太有利的砌体部分留置脚手眼做了相应规定。

例题:砌体工程所用的石灰粉(熟化后作为灰膏用)应有(    )。
   A.产品的合格证书    B.产品的性能检测报告
   C.设计人的批准书    D.材料主要性能的进场复验报告
   E.质量监督机构的批准书
答案:A、B

1A432032  砌筑砂浆的质量要求
   4.0.1,  4.0.8。

    4  砌筑砂浆
4.0.1  水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。
   当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月,(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。
   不同品种的水泥,不得混合使用。
4.0.8  凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂。缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

条文说明:
4.0.1  水泥的强度及安定性是判定水泥是否合格的两项技术要求,因此在水泥使用前应进行复检。本规范检验批的规定中与以往的砌体施工验收规范不同之处在于“同一编号”。
   由于各种水泥成分不一,当不同水泥混合使用后往往会发生材性变化或强度降低现象,引起工程质量问题。故规定不同品种的水泥;不得混合使用。
4.0.8  目前,在砂浆中掺用的有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等产品很多,但同种产品的性能存在差异,为保证施工质量,应对这些外加剂进行检验和试配符合要求后再使用。对有机塑化剂,尚应有针对砌体强度的型式检验,根据其结果确定砌体强度。例如,对微沫剂替代石灰膏制作水泥混合砂浆,砌体抗压强度较同强度等级的混合砂浆砌筑的砌体的抗压强度降低10%;而砌体的抗剪强度无不良影响。

1A432033  砌砖工程的要求
   5.2.1,  5.2.3,  5.2.5。

    5.2  主控项目
5.2.1  砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
   抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
   检验方法:查砖和砂浆试块试验报告。
5.2.3  砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
   抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
   检验方法:观察检查。
5.2.5  砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5.2.5的规定。
   表5.2.5  砖砌体的位置及垂直度允许偏差

   抽检数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处;每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。

条文说明:
    5.2  主控项目
5.2.1  砖和砂浆的强度等级符合设计要求是保证砌体受力性能的基础,因此必须合格。
   烧结普通砖检验批数量的确定,应参考砌体检验批划分的基本数量(250m3砌体);多孔砖、灰砂砖、粉煤灰砖检验批数量的确定均按产品标准决定。
5.2.2  水平灰缝砂浆饱满度不小于80%的规定沿用已久,根据四川省建筑科学研究院试验结果,当水泥混合砂浆水平灰缝饱满度达到73.6%时,则可满足设计规范所规定的砌体抗压强度值。有特殊要求的砌体,指设计中对砂浆饱满度提出明确要求的砌体。
5.2.3—5.2.4  砖砌体转角处和交接处的砌筑和接槎质量,是保证砖砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一,唐山等地区震害教训充分证明了这一点。根据陕西省建筑科学研究设计院对交接处同时砌筑和不同留槎形式接槎部位连接性能的试验分析,证明同时砌筑的连接性能最佳;留踏步槎(斜槎)的次之;留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之;仅留直搓不加设拉结钢筋的最差。上述不同砌筑和留槎形式连接性能之比为1.00:0.93:0.85:0.72。
   对抗震设计烈度为6度、7度地区的临时间断处,允许留直槎并按规定加设拉结钢筋,这与原《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98相对照做了一点放松。这主要是从实际出发,在保证施工质量的前提下,留直槎加设拉结钢筋时,其连接性能较留斜槎时降低有限,对抗震设计烈度不高的地区允许采用留直槎加设拉结钢筋是可行的。
   多孔砖砌体根据砖规格尺寸,留置斜槎的长高比一般为1:2。
5.2.5  砖砌体的轴线位置偏移和垂直度是影响结构受力性能和结构安全的关键检测项目,因此,将其列入主控项目。允许偏差值和抽检数量仍沿用原施工验收规范及检验评定标准的规定。

例题:每一生产厂家的砖到现场后,按最大(    )各为一验收批,抽检数量为一组,抽查砖的强度等级。
   A.烧结砖10万块    B.烧结砖15万块
   C.多孔砖5万块     D.粉煤灰砖10万块
   E.灰砂砖5万块
答案: B、C、D

1A432034  混凝土小型空心砌块的要求
   6.1.2,  6.1.7,  6.1.9,  6.2.1,  6.2.3。

    6  混凝土小型空心砌块砌体工程
    6.1  一般规定
6.1.2  施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
6.1.7  承重砌体严禁使用断裂小砌块。
6.1.9  小砌块应底面朝上反砌于墙上。

    6.2  主控项目
6.2.1  小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
   抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
   检验方法:查小砌块和砂浆试块试验报告。
6.2.3  墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
   抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
   检验方法:观察检查。

条文说明:
6.1  一般规定
6.1.2  小砌块龄期达到28d之前,自身收缩速度较快,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,规定砌体施工时所用的小砌块,龄期不应小于28d。
6.1.7  依据产品标准,断裂小砌块属于废品,对砌体抗压强度将产生不利影响,所以在承重墙体中严禁使用这类小砌块。
6.1.8—6.1.9  确保小砌块砌体的砌筑质量,可简单归纳为六个字:对孔、错缝、反砌。所谓对孔,即上皮小砌块的孔洞对准下皮小砌块的孔洞,上、下皮小砌块的壁、肋可较好传递竖向荷载,保证砌体的整体性及强度。所谓错缝,即上、下皮小砌块错开砌筑(搭砌),以增强砌体的整体性,这属于砌筑工艺的基本要求。所谓反砌,即小砌块生产时的底面朝上砌筑于墙体上,易于铺放砂浆和保证水平灰缝砂浆的饱满度,这也是确定砌体强度指标的试件的基本砌法。
6.2主控项目
6.2.1  小砌块砌体工程中,小砌块和砌筑砂浆强度等级是砌体力学性能能否满足设计要求最基本的条件。因此,小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
6.2.3  参照本规范对砖砌体工程的要求和小砌块的特点,编制本条条文。

例题:施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于(    )。
   A.3d    B.7d
   C.15d    D.28d
答案: D