1A428020  掌握施工临时供电
1A428021  用电量计算实例
   [案例1A428021]
   (1)背景
   有4栋多层住宅工程,每栋340㎡,合计13612㎡,施工前,室外管线均接通至小区干线。在进行施工准备的组织设计时对用电设施进行设计。根据平面布置,用电设施如下:
   塔式起重机2台,36×2=72kW;400L搅拌机2台,10×2=20kW;30t卷扬机2台,7.5×2=15kW;
   振捣器3台,2×3=6kW;蛙式打夯机3台,3×3=9kW;电锯、电刨等30kW;电焊机2台,20.5×2=41kW;照明用电,25kW。
   (2)问题
   1)阐述用电量计算理论。
   2)计算本例用电量。
   (3)分析与解答
   1)阐述用电计算理论:
   总用电量可按以下公式计算:



1A428022  配电箱布置与导线选择实例

   [案例1A428022]
   (1)配电箱布置要求
   施工现场临时用电的配置,以“三级配电、二级漏保”,“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”为原则。
   (2)选择导线截面的理论和公式
   导线截面的选择要满足以下基本要求:
   1)按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。
   2)允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。
   3)允许电压降选择:导线上引起的电压降必须在一定限度之内。
   所选用的导线截面应同时满足以上三项要求,即以求得的三个截面中的最大者为准,从电线产品目录中选用线芯截面,也可根据具体情况抓住主要矛盾。一般在道路工地和给排水工地作业线比较长,导线截面由电压降选用;在建筑工地配电线路比较短,导线截面可由容许电流选定;在小负荷的架空线路中往往以机械强度选定。
   4)现场总电源线截面、开关整定值选择计算:
   ①按最小机械强度选择导线截面:
   架空:BX=10mm2    BLX=16mm2 (BX为外护套橡皮线;BLX为橡皮铝线)
   ②按安全载流量选择导线截面: