1A428020 掌握施工临时供电 1A428021 用电量计算实例 [案例1A428021] (1)背景 有4栋多层住宅工程,每栋340㎡,合计13612㎡,施工前,室外管线均接通至小区干线。在进行施工准备的组织设计时对用电设施进行设计。根据平面布置,用电设施如下: 塔式起重机2台,36×2=72kW;400L搅拌机2台,10×2=20kW;30t卷扬机2台,7.5×2=15kW; 振捣器3台,2×3=6kW;蛙式打夯机3台,3×3=9kW;电锯、电刨等30kW;电焊机2台,20.5×2=41kW;照明用电,25kW。 (2)问题 1)阐述用电量计算理论。 2)计算本例用电量。 (3)分析与解答 1)阐述用电计算理论: 总用电量可按以下公式计算:


1A428022 配电箱布置与导线选择实例
[案例1A428022] (1)配电箱布置要求 施工现场临时用电的配置,以“三级配电、二级漏保”,“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”为原则。 (2)选择导线截面的理论和公式 导线截面的选择要满足以下基本要求: 1)按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。 2)允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。 3)允许电压降选择:导线上引起的电压降必须在一定限度之内。 所选用的导线截面应同时满足以上三项要求,即以求得的三个截面中的最大者为准,从电线产品目录中选用线芯截面,也可根据具体情况抓住主要矛盾。一般在道路工地和给排水工地作业线比较长,导线截面由电压降选用;在建筑工地配电线路比较短,导线截面可由容许电流选定;在小负荷的架空线路中往往以机械强度选定。 4)现场总电源线截面、开关整定值选择计算: ①按最小机械强度选择导线截面: 架空:BX=10mm2 BLX=16mm2 (BX为外护套橡皮线;BLX为橡皮铝线) ②按安全载流量选择导线截面:
 | | |