1A424020 掌握《建筑施工安全检查标准》的应用 1A424021 安全检查评定标准
[案例1A424021] (1)背景 某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如表1A424021,表中已填有部分数据。 (2)问题 1)该工程《安全管理检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》、《起重吊装安全检查评分表》等分表的实得分分别为78分、80分、84分、82分和84分。换算成汇总表中相应分项后的实得分各为多少。 2)该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为88分,悬挑式脚手架实得分为82分,计算汇总表中《脚手架》分项实得分值是多少? 检查评分汇总表 表1A424021
 3)《施工用电检查评分表》中“外电防护”这一保证项目缺项(该项应得分值为20分,保证项目总分为60分),其他各项检查实得分为68分。计算该分表实得多少分?换算到汇总表中应为多少分?另外,在“外电防护”缺项的情况下,如果其他“保证项目”检查实得分合计为20分(应得分值为40分),该分项检查表是否能得分? 4)本工程总计得分为多少? (3)分析与答案 1)汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分)÷100 2)在汇总表的各分项中,如有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 脚手架实得分=(88+82)÷2=85分 换算到汇总表中的分值:10×85÷100=8.5分 3)分项表中有缺项时,分表总分计算方法: 缺项的分表分=(实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和)×100。 保证项目缺项时,保证项目小计得分不足40分,评分表得零分。 缺项的分表分:[68/(100-20)]×100=85分。 汇总表中施工用电分项实得分:10×85÷100=8.5分。 如果其他“保证项目”检查实得分合计为20分,20/40=50%<40/60=66.7%,则该分项检查表不能得分,即计零分。 4)本工程总计得分为74.4分。
1A424022 安全检查的内容
[案例1A424022] (1)背景 (2)问题 1)本次事故主要是由于安全检查不到位引起的。安全检查的方法主要有哪些?如何应用? 2)安全检查的主要内容有哪些? 3)施工现场安全检查有哪些主要形式? (3)分析与答案 1)安全检查的方法主要有: “看”:主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况、“洞口”、“临边”防护情况、设备防护装置等。 “量”:主要是用尺实测实量。 “测”:用仪器、仪表实地进行测量。 “现场操作”:由司机对各种限位装置进行实际动作,检验其灵敏程度。 2)安全检查的内容主要是查思想、查制度、查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故的处理等。 3)安全检查的主要形式有: ①项目每周或每旬由主要负责人带队组织定期的安全大检查。 ②施工班组每天上班前由班组长和安全值日人员组织的班前安全检查。 ③季节更换前由安全生产管理人员和安全专职人员、安全值日人员等组织的季节劳动保护安全检查。 ④由安全管理小组、职能部门人员、专职安全员和专业技术人员组成对电气、机械设备、脚手架、登高设施等专项设施设备、高处作业、用电安全、消防保卫等进行专项安全检查。 ⑤由安全管理小组成员、安全专兼职人员和安全值日人员进行日常的安全检查。 ⑥对塔式起重机等起重设备、井架、龙门架、脚手架、电气设备、吊篮,现浇混凝土模板及支撑等设施设备在安装搭设完成后进行安全验收、检查。
|