lA423020  掌握工程质量问题的分析和处理方法的应用
1A423021  质量问题的原因、处理程序、基本要求及处理方法


   [案例1A423021-1]
   (1)背景
   (2)问题
   1)造成C栋大楼倾斜的原因主要有哪些?
   2)对基础倾斜质量事故处理的程序是什么?
   3)处理后应达到什么要求?
   4)判断以下说法是否正确:
   ①工程勘察单位根据要求进行了工程勘察,并提交了详细的工程勘察资料,因此工程勘察单位不承担任何质量责任。(    )
   ②建设单位为了加快进度,牺牲工程质量,并且未按规定委托监理单位对工程建设实施监理,因此建设单位应对工程质量事故负责。而设计单位是根据建设单位要求所进行的设计和处理,因此设计单位对质量事故不承担责任。(    )
   ③施工单位在施工过程中及时提出问题,并提出加固补强方案,因此施工单位对该工程质量事故不承担任何责任。(    )
   ④因建设单位及时采取爆破拆除措施,确保了相邻建筑和住户的生命财产安全,因此该质量事故不是重大质量事故。(    )
   (3)分析与答案
   1)原因主要有:
   2)处理程序:
   ①进行事故调查:了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施;
   ②分析调查结果,找出事故的主要原因;
   ③确定是否需要处理,若需处理,施工单位确定处理方案;
   ④事故处理;
   ⑤检查事故处理结果是否达到要求;
   ⑥事故处理结论;
   ⑦提交处理方案。
   3)答案:
   ①√;②×;③×;④×

   [案例1A423021-2]
   (1)背景
   某综合楼建筑面积2400㎡,是一栋7层L形平面建筑,底层营业厅,2层以上为住宅。底层层高3.5m,2层以上层高3.0m,总高21.5m,基础为混凝土灌注桩基,上部为现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构,主体结构采用C20混凝土,砖砌填充墙,在主体结构施工过程中,3层混凝土部分试块强度达不到设计要求,但对实际强度经测试论证,能够达到要求。
   (2)问题
   1)该质量问题是否需要处理,为什么。
   2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求,需要进行处理,可采用什么处理方法,处理后应满足哪些要求?
   (3)分析与答案
   1)该质量问题可不作处理。原因是混凝土试块强度不足是检验中的质量问题,经测试论证后能够达到要求,因此可不作处理。
   2)对该质量问题可采取的处理方案有:封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
   处理的基本要求是:
   ①处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。
   ②重视消除事故原因。
   ③注意综合治理。
   ④正确确定处理范围。
   ⑤正确选择处理时间和方法。
   ⑥加强事故处理的检查验收工作。
   ⑦认真复查事故的实际情况。
   ⑧确保事故处理期的安全。

   [案例1A423021-3]
   (1)背景
   某工厂综合楼建筑面积2900㎡,总长41.3m,总宽13.4m,高23.65m,5层现浇框架结构,柱距4m×9m,4m×5m,共两跨,首层标高为8.5m,其余为4m,采用梁式满堂钢筋混凝土基础,在浇筑9m跨度2层肋梁楼板时,因模板支撑系统失稳,使2层楼板全部倒塌,造成直接经济损失20万元。
   (2)问题
   1)根据事故的性质及严重程度,工程质量事故可分为哪两类?该质量事故属于哪一类?为什么?
   2)对该质量事故的处理应遵循什么程序?
   (3)分析与答案
   1)按事故的性质及严重程度划分,工程质量事故分为一般事故和重大事故。该事故属于重大事故。因为楼板倒塌属于建筑工程的主要结构倒塌,且经济损失超过10万元。
   2)处理程序;
   ①进行事故调查,了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施;
   ②分析调查结果,找出事故的主要原因;
   ③确定是否需要处理,若需处理,施工单位确定处理方案;
   ④事故处理;
   ⑤检查事故处理结果是否达到要求;
   ⑥事故处理结论;
   ⑦提交处理方案。

1A423022  质量通病的原因及防治

   [案例1A423022]
   (1)背景
   某办公楼采用现浇钢筋混凝土框架结构,地面采用细石混凝土,施工过程中,发现房间地坪质量不合格,因此对该质量问题进行了调查,发现有80间房间起砂。
   (2)问题
   1)该工程质量问题会造成什么危害?
   2)试分析造成该质量通病的原因及采取的防治措施。
   (3)分析与答案
   1)危害:破坏地面的使用功能,不能正常使用。
   2)原因:
   ①细石混凝土水灰比过大,坍落度过大;
   ②地面压光时机掌握不当;
   ③养护不当;
   ④细石混凝土地面尚未达到足够强度就上人或机械等进行下道工序,使地面表层遭受摩擦等作用导致地面起砂;
   ⑤冬施保温差;
   ⑥使用不合格的材料。
   3)防治措施:
   ①严格控制水灰比;
   ②正确掌握压光时间;
   ③地面压光后,加强养护;
   ④合理安排工序流程,避免上人过早;
   ⑤在冬施条件下做地面应防止早期受冻,要采取有效保温措施;
   ⑥不得使用过期、受潮水泥。