1A414040  熟悉防水工程施工的技术要求和方法
1A414041  屋面卷材防水施工的技术要求和方法

   (1)沥青防水卷材
   1)沥青防水卷材的铺设方向按照屋面的坡度确定
2)铺贴卷材应采用搭接法,相邻两幅卷材和上下层卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。搭接宽度应符合规范规定。
   3)当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨,先远后近的次序。对同一坡面,则应先铺好水落口、天沟、女儿墙、沉降缝部位,特别应先做好泛水,然后顺序铺设大屋面的防水层。
   (2)高聚物改性沥青防水卷材
   施工方法有热熔法、冷粘法和自粘法三种。目前,使用最多的是热熔法。
   (3)合成高分子防水卷材施工
   合成高分子防水卷材的铺贴方法有:冷粘法,自粘法和热风焊接法。目前国内采用最多的是冷粘法。

1A414042  屋面涂膜防水施工的技术要求和方法
   (1)涂膜防水屋面施工的工艺流程:表面基层清理、修理→喷涂基层处理剂→节点部位附加增强处理→涂布防水涂料及铺贴胎体增强材料→清理及检查修理→保护层施工。
   (2)防水涂膜施工应分层分遍涂布。待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。
   (3)胎体的搭接宽度
   (4)涂膜防水屋面应做保护层
   (5)防水涂膜严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时或预计涂膜固化前有雨时不得施工;气温低于5℃或高于35℃时不宜施工。

1A414043  刚性防水屋面施工的技术要求和方法
   (1)刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇钢筋混凝土。
(2)刚性防水层与山墙、女儿墙以及与突出屋面结构的交接处,均应做柔性密封处理。
   (3)防水层的细石混凝土宜用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。防水层内严禁埋设管线。
   (4)刚性防水屋面的坡度宜为2%~3%,并应采用结构找坡。

1A414044  地下防水工程施工的技术要求和方法
   (1)地下工程卷材防水施工
   1)地下工程卷材防水层的防水方法有两种,即外防水法和内防水法。外防水法分为“外防外贴法”和“外防内贴法”两种施工方法。一般情况下大多采用外贴法。
   2)外贴法与内贴法相比较,其优点是
   3)地下工程的卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材。
   4)卷材防水层在地下工程施工中要有一定的施工条件要求
   5)基坑周围的地面水应加以排除或控制
   6)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工
   7)采用外防外贴法铺贴卷材防水层,应先铺平面,后铺立面
   8)平面和立面相交处,应由平面开始从下向上铺贴卷材。阴角处不可有卷材接缝,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。
   9)铺设完平面和立面的卷材防水层之后,应该对防水层进行质量验收。
   10)防水层经验收合格后,应及时做保护层。在做保护层时,为了不使防水层破坏,可用胶粘剂点粘固定一层石油沥青纸胎油毡保护隔离层。
   (2)地下工程涂膜防水层施工
   涂膜防水层施工的一般顺序:清理基层→平面涂布处理剂→平面防水层涂布施工→平面部位铺贴油毡隔离层→平面部位浇筑细石混凝土保护层→钢筋混凝土地下结构施工→修补混凝土立墙外表面→立面外侧涂布处理剂和防水层施工→立墙防水层处粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层→基坑回填。
   (3)地下工程水泥砂浆防水层施工
   常采用的水泥砂浆防水层主要有多层普通水泥砂浆防水层、聚合物水泥砂浆防水层、掺外加剂水泥砂浆防水层等三种。
   (4)地下工程防水混凝土施工
   防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应注意:
   顶板、底板不宜留施工缝,顶拱、底拱不宜留纵向施工缝,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处。
   垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
   防水混凝土进入终凝时应立即进行养护,防水混凝土养护得好坏对其抗渗性的影响很大。防水混凝土的水泥用量较多,收缩性较大,如果混凝土早期脱水或养护中缺乏必要的温、湿度条件,其后果较普通混凝土更严重。

例题:地下工程卷材防水可分为(  )。
A、外防水法    B、内防水法
C、外防外贴法    D、外防内贴法
E、外贴内防法
答案:A、B
分析:地下工程卷材防水层的防水方法有两种,即外防水法和内防水法。外防水法分为“外防外贴法”和“外防内贴法”两种施工方法。一般情况下大多采用外贴法。