三、内容讲解
1A410000 房屋建筑工程技术 1A414000 建筑工程施工技术 1A414030 掌握主体结构施工的技术要求和方法 1A414031 混凝土结构施工的技术要求和方法 (1)模板的种类、特点和技术要求 1)模板的分类: 模板通常的分类方法有三种: ①按材料分类 ②按结构类型分类 ③按施工方法分类,分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 2)常见模板的特点: 3)模板的技术要求: (2)模板拆除对混凝土强度的要求和拆模顺序 1)模板拆除对混凝土强度的要求: 模板拆除时混凝土的强度应符合设计要求,当设计无要求时,应符合表1A414031的规定。混凝土达到拆模强度所需的时间与所用水泥品种、混凝土配合比、养护条件等因素有关。已拆模板的结构,应在混凝土强度达到强度等级后,才允许承受全部荷载,必要时加设临时支撑。 现浇结构拆模时所需混凝土强度 表1A414031
 2)模板的拆除顺序: 模板的拆除顺序一般是后支先拆,先支后拆。先拆除非承重部分,后拆除承重部分,顺序进行。重大复杂模板的拆除,事先应制定拆除方案。 (3)掌握钢筋配料、代换与加工方法 1)钢筋配料: 钢筋下料长度=外包尺寸+钢筋末端弯钩或弯折增长值-钢筋中间部位弯折的量度差值。 2)钢筋代换: ①钢筋代换原则:等强度代换或等面积代换。 ②钢筋代换时,应征得设计单位的同意;不同种类钢筋代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。 3)钢筋的加工方法: 钢筋的加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。 (4)钢筋连接方法的分类和特点 钢筋的连接方法有焊接、机械连接或绑扎连接。 机械加工连接有套筒挤压连接法、锥螺纹连接法和直螺纹连接法。 (5)混凝土配合比的设计方法 1)混凝土配合比的选择 2)实验室配合比 3)施工配合比。 (6)混凝土运输的主要要求和泵送混凝土 1)混凝土运输的要求: 2)泵送混凝土: (7)混凝土基础、墙、柱、梁、板的浇筑要求和养护方法 1)混凝土浇筑要求: 2)养护方法 ①自然养护 ②蒸汽养护 ③对大面积结构可采用蓄水养护和塑料薄膜养护 (8)大体积混凝土施工工艺和技术要求 1)大体积混凝土的浇筑方案: ①全面分层: ②分段分层: ③斜面分层: 2)大体积混凝土的振捣: 3)大体积混凝土的养护: 养护方法分为保温法和保湿法两种。 4)大体积混凝土裂缝的控制: (9)混凝土结构工程质量通病与防治措施 1)质量通病、原因分析及防治措施: 2)混凝土质量缺陷的处理: ①表面抹浆修补。对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面,主要是保护钢筋和混凝土不受侵蚀,可用l:(2~2.5)水泥砂浆抹面修整。 ②细石混凝土填补。适用于蜂窝比较严重或露筋较深时以及对孔洞的补强。 ③对影响混凝土结构性能的缺陷,必须会同设计等有关单位研究处理。 (10)混凝土冬期施工技术要求 1)对材料和材料加热的要求: 2)混凝土的搅拌、运输和浇筑:
例题:混凝土冬期施工,配置混凝土用水泥应优先选用( )。 A、活性高、水化热量大的硅酸盐水泥 B、火山灰质硅酸盐水泥 C、粉煤灰硅酸盐水泥 D、活性高、水化热量大的普通硅酸盐水泥 E、矿渣硅酸盐水泥 答案:A、D 分析:冬期施工中配制混凝土用的水泥,应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。
1A414032 砌体结构施工的技术要求和方法 (1)砌筑砂浆的技术要求 1)流动性(稠度): 2)保水性: 3)强度: 4)粘结力: (2)砌砖工程的技术要求和施工方法 1)砌砖基础的技术要求: 2)砖墙的技术要求: 3)砌空心砖墙的技术要求: 4)砌砖过梁的技术要求: 5)砌砖工程的施工方法: (3)砌块砌体工程的技术要求和施工方法 1)编制砌块排列图: 2)选择砌块安装方案: 3)机具准备: 4)砌块的运输及堆放: 5)砌块施工工艺: 砌块施工的主要工序是:铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝和镶砖等。 (4)砌体工程质量通病与防治措施
例题:砖砌体水平灰缝砂浆饱满度都要达到( )以上。 A、90% B、80% C、75% D、70% 答案:B 分析:该数据是砖砌体水平灰缝砂浆质量合格的最低限度。
1A414033 钢结构施工的技术要求和方法 (1)钢结构构件的制作加工 1)钢材的储存 2)钢结构加工制作 3)钢结构加工制作的工艺流程应包括: ①样杆、样板的制作。 ②号料 ③划线 ④钢材的切割 ⑤边缘加工和端部加工 ⑥机械打孔 ⑦钢结构组装的方法包括地样法、仿形复制装配法、立装法、卧装法、胎模装配法。 ⑧焊接是钢结构加工制作中的关键步骤 ⑨摩擦面的处理可采用喷砂、喷丸、酸洗、砂轮打磨等方法 ⑩涂装环境温度应符合涂料产品说明书的规定,无规定时,环境温度应在5~38℃之间,相对湿度不应大于85% 4)钢构件加工制作完成后,应按照施工图和国标的规定进行验收。 (2)钢结构的焊接 1)焊接方法 2)焊接变形可分为线性缩短、角变形、弯曲变形、扭曲变形、波浪形失稳变形等。 3)焊接残余变形量的影响因素: ①焊缝截面积的影响; ②焊接热输入的影响; ③工件的预热、层间温度影响; ④焊接方法的影响; ⑤接头形式的影响; ⑥焊接层数的影响。 4)焊缝缺陷分为六类,裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。 ①热裂纹防止措施有:控制焊缝的化学成分;控制焊接工艺参数。 ②冷裂纹防止的办法是:焊前烘烤,彻底清理坡口和焊丝表面的油、水、锈、污等,减少扩散氢含量。焊前预热、焊后缓冷,进行焊后热处理。采取降低焊接应力的工艺措施。 ③孔穴缺陷分为气孔和弧坑缩孔两种。气孔防止措施:不得使用药皮剥落、开裂、变质、偏心和焊芯锈蚀的焊条,对焊条和焊剂要进行烘烤;认真处理坡口;控制焊接电流和电弧长度;提高操作技术,改善焊接环境。弧坑缩孔是由于焊接电流过大,灭弧时间短而造成的,因此要选用合适的焊接参数,焊接时填满弧坑或采用电流衰减灭弧。 ④固体夹杂缺陷有夹渣和金属夹杂两种缺陷。夹渣防止办法是:彻底清理层间焊道;合理选用坡口,改善焊层成形,提高操作技术。金属夹杂防止办法是:氩弧焊时尽量采用高频引弧,提高操作技术,选用合适的焊接工艺。 ⑤未熔合缺陷防止办法是:提高操作技术,选用合适的工艺参数,选用合理的坡口,彻底清理焊件。未焊透缺陷防止办法是:选用合理的坡口形式,保证组对间隙,选用合适的规范参数,提高操作技术。 ⑥形状缺陷分为咬边、焊瘤、下塌、根部收缩、错边、角度偏差、焊缝超高、表面不规则等。 ⑦其他缺陷主要有电弧擦伤、飞溅、表面撕裂等。 5)焊接的质量检验: 焊接质量检验包括焊前检验、焊接生产中检验和成品检验。 ①焊前检验包括检验技术文件(图纸、标准、工艺规程等)是否齐备;焊接材料(焊条、焊丝、焊剂、气体等)和钢材原材料的质量检验,构件装配和焊接件边缘质量检验,焊接设备(焊机和专用胎、模具等)是否完善;焊工合格证检验。 ②焊接生产中检验主要是对焊接设备运行情况、焊接规范和焊接工艺的执行情况,以及多层焊接过程中夹渣、焊透等缺陷的自检等,目的是防止焊接过程中缺陷的形成,及时发现缺陷,采取整改措施。 ③成品检验的方法通常可分为无损检验和破坏性检验两大类。无损检验可分为外观检查、致密性检验、无损探伤。 6)高层框架结构制作与安装焊接: (3)螺栓连接 1)钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种。 2)钢结构普通螺栓连接即将螺栓、螺母、垫圈机械地和连接件连接在—起形成的一种连接方式。 ①螺栓直径及长度的选择:螺栓直径大小原则上应由设计人员按等强原则通过计算确定 ②常用螺栓连接形式主要有:平接连接、搭接连接、T型连接等连接方式。螺栓的连接接头中螺栓的排列布置主要有并列和交错排列两种形式 ③普通螺栓连接紧固:螺栓的紧固施工以操作者的手感及连接接头的外形控制为准,螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行;对大型接头应采用复拧,即两次紧固方法,保证接头内各个螺栓能均匀受力。普通螺栓连接紧固检验用3kg小锤,要求螺栓头(或螺母)不偏移、不颤动、不松动。 3)高强度螺栓连接按其受力状况,可分为摩擦型连接、摩擦-承压型连接、承压型连接和张拉型连接等几种类型,其中摩擦型连接是目前广泛采用的基本连接形式。 ①高强度螺栓施工。 高强度螺栓连接在施工前应对连接副实物和摩擦面进行检验和复验,合格后才能进入安装施工。对每一个连接接头,应先用临时螺栓或冲钉定位,严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用。高强度螺栓的穿入,应在结构中心位置调整后进行,其穿入方向应以施工方便为准;安装时要注意垫圈的正反面。高强度螺栓的安装应能自由穿入孔,严禁强行穿入。高强度螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径,并必须采取钻孔成型方法。高强度螺栓在终拧以后,螺栓丝扣外露应为2至3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 ②大六角头高强度螺栓连接施工包括扭矩法施工和转角法施工。 扭矩法施工要求在终拧前,应首先进行初拧,对螺栓多的大接头,还需进行复拧。一般常用规格螺栓(M20、M22、M24)的初拧扭矩在200~300N·m,螺栓轴力达到10~50kN即可,实际操作时可以让一个操作工用普通扳手用手力拧紧即可。 高强度螺栓转角法施工分初拧和终拧两步进行(必要时需增加复拧),初拧的要求比扭矩法施工要严,初拧的目的是为消除板缝影响。 ③摩擦面的处理方法:喷砂(丸)法、化学处理-酸洗法、砂轮打磨法、钢丝刷人工除锈。 ④高强度螺栓连接施工的主要检验项目 (4)钢结构构件的防腐与涂饰 1)施涂方法:一般采用刷涂法和喷涂法。 刷涂法:适用于油性基料的涂料。喷涂法:适用于快干性和挥发性强的涂料。 2)施涂顺序 3)涂料、涂装遍数、涂层厚度 4)钢结构防火涂料涂装要求 (5)钢结构吊装 1)各种起重设备的特点、选择。 2)吊装前的准备包括: 3)构件的吊装工艺过程包括: 4)吊装工程质量通病及防治: (6)钢结构构件的安装
例题:在用高强螺栓进行连接施工中,( )的作法是不必要或错误的。 A、在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验 B、把高强螺栓作为临时螺栓使用 C、高强度螺栓的安装可采用自由穿入和强行穿入两种 D、高强度螺栓连接中连接钢板的孔,必须采用钻孔成型的方法 E、严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用 答案:B、C 分析:高强度螺栓连接在施工前应对连接副实物和摩擦面进行检验和复验,合格后才能进入安装施工。对每一个连接接头,应先用临时螺栓或冲钉定位,严禁把高强度螺栓作为临时螺栓使用。高强度螺栓的穿入,应在结构中心位置调整后进行,其穿入方向应以施工方便为准;安装时要注意垫圈的正反面。高强度螺栓的安装应能自由穿入孔,严禁强行穿入。高强度螺栓连接中连接钢板的孔径略大于螺栓直径,并必须采取钻孔成型方法。高强度螺栓在终拧以后,螺栓丝扣外露应为2至3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
|