1A411050 了解建筑抗震基本知识 1A411051 地震震级和烈度 地震的成因主要有三种:构造地震、火山地震和陷落地震。 地震是用震级M来表示其能量的大小。 世界上多数国家使用的基本上是12等级划分的烈度表。 一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。根据我国有关单位对华北、西南、西北45个城镇的地震烈度所作出的概率分析,基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为10%的地震烈度。 地震设防的依据是抗震设防烈度,在一般情况下采用基本烈度。 新规范中《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)将设计近震、远震改称地震设计分组,以更好地体现震级和震中距的影响。 建筑场地对不同建筑物的破坏有很大影响。它的一个重要动力特性是建筑场地的卓越周期,又叫设计特征周期,或简称特征周期。建筑物的自振周期与场地特征周期相等或接近时,建筑物的震害有明显加重的趋势。这是由于建筑物的振动发生了类似共振的现象。在建筑物的抗震设计时应尽量避免这种现象。 抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
例题:一个地区的( )是指该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。 A、震级 B、烈度 C、抗震设防烈度 D、基本烈度 答案:D 分析:地震是用震级M来表示其能量的大小。一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。地震设防的依据是抗震设防烈度,在一般情况下采用基本烈度。抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
1A411052 抗震设计原则和抗震构造措施 (1)抗震设计原则 1)抗震设防的基本思想: 现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例,抗震设防烈度为8度,超越8度的概率为10%左右。 我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒”。 “三个水准”的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。 2)建筑抗震设防分类: 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。大量的建筑物属于丙类,这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。 3)抗震结构的概念设计: 在强烈的地震作用下,建筑物的破坏机理和过程是十分复杂的。对一个建筑物要进行精确的抗震计算也是非常困难的。因此,在对建筑物进行抗震设防的设计时,根据以往地震灾害的经验和科学研究的成果首先进行“概念设计”。概念设计可以使我们提高建筑物总体上的抗震能力。 概念设计主要包括有: ①选择对抗震有利的场地; ②建筑形状力求简单、规则; ③建筑物平面上的质量中心和刚度中心尽可能地靠近; ④选择技术先进、经济上合理的抗震结构体系,传力明确,并有多道抗震防线; ⑤选用抗震性能较好的建筑材料; ⑥非结构构件应满足抗震要求。 (2)抗震构造措施 1)多层砌体房屋的抗震构造措施: 2)框架结构的构造措施: 3)设置必要的防震缝: 例题:下面关于抗震设计说法错误的是( )。 A、现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6~12度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计 B、我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒” C、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别 D、在对建筑物进行抗震设防的设计时,根据以往地震灾害的经验和科学研究的成果首先进行“概念设计”。概念设计可以使我们提高建筑物总体上的抗震能力 答案:A 分析:现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计
|