1A411040  熟悉常用房屋结构的形式、体系和受力特点
1A411041  单层厂房的结构组成、布置与荷载传递途径

   (1)单层厂房结构组成与布置
   单层厂房结构是由横向排架和纵向连系构件以及支撑等所组成的空间体系。由屋盖结构、吊车梁、柱、支撑体系、基础及围护结构等构件所组成,并相互联结成一整体。其中屋盖结构包括屋面板、屋架(或屋面梁)、托架、檩条;支撑体系包括屋架支撑及柱间支撑;围护结构包括外墙(纵墙和山墙)、墙梁、基础梁及抗风柱等。
   单层厂房结构布置主要包括柱网布置、变形缝的确定和屋架、吊车梁、柱及支撑体系等主要构件的选择。
   (2)单层厂房结构承受的主要荷载及荷载传力途径
   (3)支撑的布置原则和方法
   支撑体系包括屋盖支撑及柱间支撑两部分。
   1)屋盖支撑:
   屋盖支撑包括屋架上弦横向水平支撑、屋架下弦横向水平支撑、屋架下弦纵向水平支撑、屋架竖向支撑等。其主要作用是传递屋架平面外荷载、保证屋架构件在其平面外稳定以及屋盖结构在平面外的刚度。
   ①屋架上弦支撑:一般设置在房屋两端或温度缝区段两端第一或第二柱间。
   ②屋架下弦横向水平支撑:当屋架跨度大于18m、屋架下弦有悬挂吊车、厂房内有吨位较大的桥式吊车时或山墙抗风柱支承于屋架下弦时,应设屋架下弦横向水平支撑。
   ③屋架下弦纵向水平支撑:设在屋架下弦端节间,当厂房内有重级工作制吊车或厂房较高、跨度较大时,应设屋架下弦纵向水平支撑。
   ④屋架竖向支撑:屋架跨度小于18m可不设屋架竖向支撑;屋架跨度为18~30m时,屋架中部设一道竖向支撑;屋架跨度为大于30m时,屋架跨度1/3处各设一道竖向支撑。
   2)柱间支撑:
   柱间支撑的作用在于提高厂房的纵向刚度和稳定性,将吊车纵向制动力、纵向地震力及风荷载传至基础。
   柱间支撑设置原则如下:
   ①一般情况,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑,且下柱支撑应与上柱支撑配套设置;
   ②有吊车梁时或8度和9度设防时,宜在厂房单元两端增设上柱柱间支撑;
   ③厂房单元较长或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度设防时,可在厂房中部1/3区段内增设两道柱间支撑。
   (4)变形缝设置要求和节点构造
   伸缩缝的一般做法是从基础顶面开始将相邻温度区段的上部结构完全分开,在伸缩缝两侧形成并列的双排柱、双榀屋架,其基础不断开,可做成双杯口基础。伸缩缝的宽度一般取30~50mm。
   单层厂房结构由简支装配式构件做成,地基不均匀沉降在构件中产生的附加内力不大,一般很少采用沉降缝。
   (5)构件的吊装方法和吊装验算
   预制钢筋混凝土柱由于自重较大,上柱截面较小,除了进行使用阶段的强度计算外,还必须进行吊装验算。
   (6)排架的计算简图与内力分析
   1)排架结构的基本假定和计算简图:
   确定排架结构计算简图时,有以下基本假定;
   屋架与柱顶为铰接,柱底与基础的连接为固定端;横梁(即屋架)的轴向刚度很大,排架受力后横梁的轴向变形忽略不计,横梁两侧柱顶水平位移相等。计算简图如图1A411041-2。

    2)排架结构内力分析:
   (8)厂房屋盖的结构形式及受力特点
   屋盖结构包括屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑和天窗架等,根据屋面材料和屋面布置,可分为无檩体系及有檩体系两大类。
   无檩体系由大型屋面板、天窗架、屋架及屋盖支撑组成,整体刚度较好、构造简单、施工方便,但其屋盖自重大。无檩体系通常用于吊车吨位较大的或振动较大一般中、重型厂房。
   有檩体系由小型屋面板、檩条、天窗架、屋架及屋盖支撑组成,构件重量轻,但整体刚度较差、构造复杂。有檩体系通常用于吊车吨位较小的一般中、轻型厂房。
   屋架一般假设为理想铰接平面桁架进行计算,屋面均布荷载按水平投影面积汇集为节点荷载,计算屋架杆件的轴力。

例题:关于单层厂房吊车梁、屋盖结构说法错误的是(  )。
A、吊车梁沿厂房纵向布置,它承受吊车传来的垂直轮压和吊车启动或刹车时水平制动力,不仅传递厂房纵向荷载和加强厂房纵向刚度,而且连接厂房的各个横向平面排架,保证厂房结构的空间作用
B、屋盖结构包括屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑和天窗架等,根据屋面材料和屋面布置,可分为无檩体系及有檩体系两大类
C、无檩体系通常用于吊车吨位较小的一般中、轻型厂房
D、有檩体系由小型屋面板、檩条、天窗架、屋架及屋盖支撑组成
答案:C
分析:无檩体系由大型屋面板、天窗架、屋架及屋盖支撑组成,整体刚度较好、构造简单、施工方便,但其屋盖自重大。无檩体系通常用于吊车吨位较大的或振动较大一般中、重型厂房。有檩体系由小型屋面板、檩条、天窗架、屋架及屋盖支撑组成,构件重量轻,但整体刚度较差、构造复杂。有檩体系通常用于吊车吨位较小的一般中、轻型厂房。