1A411036  砌体结构的特点及适用范围
   采用砖、砌块和砂浆砌筑而成的结构称为砌体结构。
   砌体结构有以下优点:砌体材料抗压性能好,保温、耐火、耐久性能好;材料经济,就地取材;施工简便,管理、维护方便。砌体结构的应用范围广,它可用作住宅、办公楼、学校、旅馆、跨度小于15m的中小型厂房的墙体、柱和基础。
   砌体的缺点:砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还很低,抗弯、抗拉强度则更低;黏土砖所需土源要占用大片良田,更要耗费大量的能源;自重大,施工劳动强度高,运输损耗大。
   (1)砌块
   砖、砌块根据其原料、生产工艺和孔洞率来分类。由黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成的实心或孔洞率不大于规定值且外形尺寸符合规定的砖,称为烧结普通砖;孔洞率大于25%,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖称为烧结多孔砖,简称多孔砖。烧结普通砖又分为烧结黏土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖等。以石灰和砂为主要原料,或以粉煤灰、石灰并掺石膏和集料为主要原料,经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖,称为蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖,简称灰砂砖或粉煤灰砖。
   砖的强度等级用MU表示,单位为烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级分MU30、MU25、MU20、MUl5和MUl0五级。蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级分MU25、MU20、MUl5和MUl0四级。
   (2)砂浆
   砂浆按组成材料的不同,可分为:纯水泥砂浆;水泥混合砂浆;石灰、石膏、粘土砂浆。
   砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级,即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。当验算正在砌筑或砌完不久但砂浆尚未硬结,以及在严寒地区采用冻结法施工的砌体抗压强度时,砂浆强度取0。
   (3)砌体
   按照国家标准规定的方法砌筑的砖砌体试件,轴压试验分三个阶段。第I阶段,从加载开始直到在个别砖块上出现初始裂缝,该阶段属于弹性阶段,出现裂缝时的荷载约为0.5~0.7倍极限荷载。第Ⅱ阶段,继续加载后个别砖块的裂缝陆续发展成少数平行与加载方向的小段裂缝,试件变形增加较快,此时的荷载不到极限荷载的0.8倍。第Ⅲ阶段,继续加载时小段裂缝会较快沿竖向发展成上下贯通整个试件的纵向裂缝。试件被分割成若干个小的砖柱,直到小砖柱因横向变形过大发生失稳,体积膨胀,导致整个试件破坏。
   由于砂浆铺砌不均,砖块不仅受压,而且还受弯、剪、局部压力的联合作用;由于砖和砂浆受压后横向变形不同,还使砖处于受拉状态;此外,由于有竖缝存在,使砖块在该处又有一个较高的应力区。因此砌体中砖所受的应力十分复杂,特别是拉、弯作用产生的内力使砖较早出现竖向裂缝。这正是砌体抗压强度比砖抗压强度小得多的原因。《规范》根据试验资料给出了不同砌体的强度设计值。
   影响砖砌体抗压强度的主要因素包括:砖的强度等级;砂浆的强度等级及其厚度;砌筑质量,包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等
1A411037  砌体结构静力计算原理和主要构造要求
   (1)静力计算的原理
     砌体结构房屋的静力计算方案    表lA411037-1

 (2)墙、柱高厚比验算
   高厚比 是指墙、柱的计算高度与其相应厚度h的比值

   1)墙、柱的允许高厚比[ ]
   影响允许高厚比的主要因素有:砂浆强度;构件类型;砌体种类;支承约束条件、截面形式;墙体开洞、承重和非承重。
   2)墙、柱的高厚比验算:
   (3)墙体受压承载力计算
    墙体作为受压构件的验算分三个方面:1)稳定性,通过高厚比验算;2)墙体极限状态承载力验算;3)受压构件在梁、柱等承压部位处的局部受压承载力验算。
 (4)砌体局部受压承载力计算
   当砌体局部受压时,由于受周围非受荷砌体对其的约束作用,其局部抗压强度有所提高。
   (5)砌体房屋结构的主要构造
   砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。