日产20~25m3热水能力的几种制热系统运行费用对照

2025m3按年均温升35℃,耗热700000875000kcal),环境温度取20℃。

 

           制热设备  

项目

电热水器

空气源热泵

空气源热泵+部分太阳热水器

总装机容量

电热水器

450kW

2126 kW

21 kW +106 m2

26 kW+130m2

3P50Hz380V

3P50Hz380V

3P50Hz380V+太阳能

单位能源热值(kcal

861/(kw·h)

2927/(kw·h)

2927/(kw·h)+太阳能

有效热值(kcal)

818/(kw·h)

2781/(kw·h)

2781/(kw·h)+太阳能

700000875000kcal需用能源燃料

8561070(kw·h)

252315(kw·h)

140175 (kw·h)

能源单价(元)

1.00/(kw·h)

1.00/(kw·h)

1.00/(kw·h)

年均日需费用(元)

856.001070.00

252.00315.00

140.00175.00

日人均费用(元/人·天)

1.712.14

0.500.63

0.280.35

年总消耗费(元)

312440.00390550.00

91980.00114975.00

51100.0063875.00

设备价格(元)

63000.00

189000.00225000.00

236700.00283500.00

相对电热水器增加投资部分的回收期(年)

---

0.570.59

0.660.67

1年运行费用合计(元)

375440.00453550.00

280980.00339975.00

287800.00347375.00

5年总费用合计(元)

1625200.002015750.00

648900.00799875.00

492200.00602875.00

8年总费用合计(元)

2562520.003187400.00

924840.001144800.00

645500.00794500.00

设备寿命(年)

8

15

15

注:1、上表按照年用热水365天计,人均用水量4050L,共500人,日共用热水2025m3

2、电热水器设备价格不含电力增容费。

3、年运行费用合计为:年总消耗费+设备价格。

4N年费用合计为:年总消耗费×N+设备价格。

5、相对电热水器增加投资部分回收期为:设备价格之差÷年总消耗费之差,指空气源热泵热水机组及加太阳能后增加投资部分相对于电热水器的回收期。

上表显示所有制热设备中,空气源热泵热水机组及其太阳能搭配能耗最低,运行费用是最节省的。

a、计算依据

ⅰ、1L水温升1℃耗热1kcal

ⅱ、广州气象条件(广州市气象局提供)

广州市位于北纬23°08/东经113°19′,全年平均气温22.4℃。夏季空调计算室外温度干球33.5℃,湿球27.7℃,其它时段平均气温22..5℃。冬季平均自来水温15℃,春秋平均自来水温17.5℃,夏季平均自来水温25℃。